Biến tần có chức năng bảo vệ quá dòng khá tốt để bảo vệ động cơ. Biến tần báo lỗi quá dòng thỉnh thoảng nảy từ tải, từ động cơ và có khi do lỗi cài đặt biến tần. Người vận

hành cần phải tìm ra nguyên do gốc báo lỗi quá dòng để xử lý nếu không động cơ dễ hỏng

nếu quá dòng xảy ra ngay. - RCBO Schneider



Cùng tìm hiểu một số căn nguyên có thể biến tần báo lổi quá dòng ở biến tần nhé:

1. Biến tần báo quá dòng khi biến tần đang hoạt động cấp nguồn cho động cơ?

– Kiểm tra hệ thống tải, cơ khí xem có quá tải không?

– Đo dòng hoạt động thực ở ngõ ra của biến tần so với dòng điện hiển thị của biến tần xem

biến tần có bị quá tải thực không? Nếu đo dòng ngõ ra nhỏ hơn dòng hiển thị của biến tần thì

nguyên do là cảm biến dòng của biến tần bị hỏng.

– soát Quạt Biến tần còn hoạt động hay không? thỉnh thoảng quạt hỏng biến tấn cũng báo

dòng điện sai

- rà soát cuộn dây motor, trường hợp motor bị ngắn mạch cũng gây quá dòng

2. Biến tần báo lỗi OC ngay khi vừa nhấn RUN

- Đo tham số cầu Diod hoặc điện trở R.S.T, U.V.W. Nếu thông số 1 trong các kết quả đo

phải là giá trị Mega Ohm, nếu không thì biến tần đã bị hư phần cứng.

3. Biến tần báo OC khi đang tăng tốc.

- rà soát thời gian tăng tốc của Biến tần có hợp hay chưa – có thể tăng lên để theo dõi.

- soát công suất Biến tần có thích hợp với công suất của tải hay không?

- rà bộ phận và kết cấu cơ khí, ổ bi, bạc đạn và các vấn đề liên can.


Xem >>> http://khanghuan.com/cars/cam-bien-ap-suat

4. Lỗi Quá dòng khi giảm tốc

– thẩm tra chế độ giảm tốc và thời kì giảm tốc, đôi khi giảm tôc quá nhanh cũng gây quá

dòng

- Có thể cân nhắc đến việc gắn thêm điện trở xả nếu hệ thống đề nghị thời gian giảm tốc ngắn,

quán tính tải lớn …..

– Nếu những ứng dụng không đề nghị thời kì giảm tốc thì nên chuyển biến tần qua chế độ

dừng tự do

Biến tần báo lỗi Quá dòng OC- Cách khắc phục

Lỗi quá dòng khi dùng biến tần rất thường xảy ra và đây là một trong những lỗi

hiểm và cần phải được cân nhắc thật kỹ trước khi Reset hoặc cúp nguồn dể xóa lỗi và

cho Run lại.

duyên cớ của lỗi này có rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ xin đề cập đến những nguyên

nhân chính, thường hay gặp trong thực tại



Xem thêm >>> Giá biến tần Schneider

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Khang Huân

Trụ sở chính: 12/5C KP Nhi Đồng 2, Phường Dĩ An, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Show room: 4A/34 St.1 – trọng tâm Hành Chính Dĩ An, Dĩ An – Bình Dương

Điện Thoại: 0650 3736679

Fax: 0650 3796512

Email: hoanguyen@khanghuantech.com

Chủ đề cùng chuyên mục: