một. Những BỘ PHẬN CỦA tháp giải nhiệt nước
những bộ phận chính của 1 tháp giải nhiệt bao gồm 1 khung và thân tháp, khối đệm, bể nước lạnh, tấm chắn nước, bộ phận khí vào, cửa không khí vào, vòi và quạt. Những bộ phận này được miêu tả dưới đây.

Khung và thân tháp. Rất nhiều những tháp sở hữu khung kết cấu giúp hỗ trợ cho phần thân bao bên bên cạnh (thân tháp), động cơ, quạt và các bộ phận khác. Ở các bề ngoài nhỏ hơn, như những đồ vật khiến bằng sợi thuỷ tinh, thân tháp có thể là khung luôn.


>>> Địa chỉ cung cấp tháp giải nhiệt chính hãng giá rẻ
Khối đệm. Đa số các tháp đều sở hữu khối đệm (làm bằng nhựa hoặc gỗ) để hỗ trợ trao đổi
nhiệt nhờ tối đa hoá tiếp xúc giữa nước và ko khí. Sở hữu hai loại khối đệm:
- Khối đệm dạng phun: nước rơi trên những thanh chắn nằm ngang và liên tiếp bắn toé thành những giọt nhở hơn, đồng thời làm cho ướt bề mặt khối đệm. Khối đệm dạng phun bằng nhựa giúp tăng trao đổi nhiệt tốt hơn so sở hữu khối đệm bằng gỗ.
- Khối đệm màng: bao gồm các tấm màng nhựa mỏng đặt sát nhau, nước sẽ rơi trên đấy , tạo ra một lớp màng mỏng tiếp xúc với không khí. Bề mặt này sở hữu thể phẳng, nhăn, rỗ tổ ong hoặc các mẫu khác. Mẫu màng của khối đệm này hiệu quả hơn và tạo ra mức trao đổi nhit tương tự mang lưu lượng nhỏ hơn so sở hữu khối đệm dạng phun.
>>> Tháp giải nhiệt giá bao nhiêu ?
Bể chứa nước lạnh. Bể nước lạnh được đặt sắp hoặc ngay tại đáy tháp, bể nhận nước mát chảy xuống qua khối đệm trong tháp. Bể thường mang 1 bộ phận thu nước hoặc 1 điểm trũng để nối xả nước lạnh. Sở hữu mọi thiết kê tháp, bể nước lạnh được đặt ngay dưới khối đệm. Ngoài ra, ở những mẫu mã đối lưu ngược chiếc , nước ở đáy khối đệm được nối với mộtvành đai đóng vai trò như bể nước lạnh. Quạt hút được lắp dưới khối đệm để hút khí từ dưới lên. Mang mẫu mã này, tháp được lắp thêm chân, giúp dễ lắp quạt và động cơ .

Tấm chắn nước. Trang bị này thu những giọt nước kẹt trong cái ko khí, giả dụ ko chúng sẽ bị mất vào khí quyển.

Bộ phận khí vào. Đây là bộ phận lấy khí vào tháp. Bộ phận này có thể chiếm phần nhiều 1 phía của tháp (thiết kế cái chảy ngang) hoặc đặt phía dưới một phía hoặc dưới đáy tháp (thiết kế dòng ngược).

Cửa không khí vào. Thông thường, những tháp chiếc ngang mang cửa lấy khí vào. Mục đích của các cửa này là cân bằng lưu lượng khí vào khối đệm và giữ lại nước trong tháp. Rất nhiều kiểu dáng tháp ngược mẫu không phải cửa lấy khí.

Vòi phun. Vòi phun nước để khiến ướt khối đệm. Cung ứng nước đồng đều ở phần trên của khối đệm là cần thiết để đạt được độ ướt thích hợp của bề mặt khối đệm. Vòi mang thể được cố định hoặc phun theo hình vuông hoặc tròn, hoặc vòi mang thể là 1 bộ phận của dây chuyền quay như thường gặp ở 1 số tháp giảin nhiệt đối lưu ngang.

Quạt. Cả quạt hướng trục (quạt đẩy) và quạt ly tâm đều được sử dụng trong tháp. Thông thường quạt đẩy được dùng trong thông gió và cả quạt ly tâm và quạt đẩy đều được sử dụng để thông gió cưỡng bức trong tháp. Tùy theo kích thước, có thể tiêu dùng quạt đẩy cố định hay độ nghiêng cánh biến đổi. Quạt có cánh nghiêng điều chỉnh không tự động được dùng trong dải kW rộng vì quạt có thể được điều chỉnh để luân chuyển lưu lượng khí mong muốn ở mức tiêu thụ năng lượng rẻ nhất. Cánh nghiêng biến đổi tự động mang thể thay odỏi lưu lượng khí theo điều kiện tải thay đổi

2. Những loại tháp bớt nhiệt nước
Phần này đề cập về các dòng tháp giải nhiệt: tháp giải nhiệt đối lưu tự nhiên và tháp bớt nhiệt đối lưu cơ học.

2.1 tháp hạ nhiệt đối lưu bỗng nhiên
tháp bớt nhiệt đối lưu tình cờ hay còn gọi là tháp bớt nhiệt nước hypebol dùng sự chênh lệch nhiệt độ giữa không khí môi trường ngoài và ko khí nóng hơn trong tháp. Tự dưng khí nóng chuyển dịch lên phía trên trong tháp (do không khí nóng tăng), ko khí mát mới đi vào tháp qua bộ phận khí vào ở đáy tháp. Ko nên sử dụng quạt và ko mang sự luân chuyển của ko khí nóng có thể gây ảnh hưởng tới hiệu suất nhờ sơ đồ bố trí của tháp. Vỏ tháp chủ yếu làm bằng bê tông, cao khoảng 200 m. Những tháp giải nhiệt nước này thường chỉ phục vụ nhu cầu nhiệt to vì kết cấu bằng bê tông to đắt tiền.

giải nhiệt,thiết bị,sử dụng,nhiệt độ,dự án, công ty tháp giải nhiệt, cooling tower, liangchi, cooling tower liangchi, thap giai nhiet
sở hữu hai loại tháp giảm nhiệt nước đối lưu tự nhiên chính:
ƒ- Tháp dòng ngang (Hình 2): ko khí được hút dọc theo nước đang rơi và khối đệm đặtbên ngoài tháp
ƒ- Tháp ngược dòng(Hình 3): ko khí được hút qua nước đang rơi và khối đệm được đặt trong tháp, dù mẫu mã phụ thuộc vào các điều kiện cụ thể

2.2 tháp giải nhiệt nước đối lưu cơ học:
tháp giải nhiệt đối lưu cơ học mang các quạt to để hút khí cưỡng bức trong nước lưu thông. Nước chảy xuống dưới trên bề mặt các khối đệm, khiến cho tăng thời gian tiếp xúc giữa nước và ko khí-giúp tối đa hoá công đoạn truyền nhiệt giữa nước và không khí. Tỷ lệ giải nhiệt của tháp đối lưu cơ học phụ thuộc vào toàn bộ thông số khác nhau như đường kính quạt và tốc độ hoạt động, khối đệm trở lực của hệ thống.
Tháp đối lưu cơ học ngày nay sẵn với mang dải công suất cực kỳ rộng. Tháp có thể được xây tại nhà máy hoặc cánh đồng – ví dụ như các tháp bằng bê tông chỉ được xây ở cánh đồng. Gần như tháp được xây dựng theo cách với thể hoạt động cộng nhau để đạt được công suất mong muốn. Vì vậy mọi tháp giải nhiệt nước được nối sở hữu nhau gồm từ hai tháp riêng lẻ trở lên, gọi là “ô” Số lượng ô, v.d tháp gồm 8 ô là để chỉ dòng tháp này. Những tháp phong phú ô với thể theo hàng, vuông hoặc tròn phụ thuộc vào hình dạng của ô và tuỳ theo phần lấy khí vào được đặt ở tiếp giáp với hay đáy của ô.